문의드립니다.[100mm 여유공간 / 부품 교체 (환기구캡, 콘센트, 스위치 등)]
페이지 정보
본문
1. 방음시공종류 ( 방음공사 / 방음부스 중 택1 ) : 방음부스
2. 용도(악기) or 제품모델 : 업라이트
3. 규격 (제품외부기준) : 2900 / 2400
4. 문의사항 :
1. 방 사이즈가 3000 / 2500인데 외부 100mm여유공간은 필수로 지켜져야 하는 건가요?
(가급적이면 방 사이즈에 최대한 타이트하게 하고 싶은데 작업공간 상 꼭 지켜져야 하는지 아니면 방음 성능의 문제라 성능을 다소 포기하면 가능한 영역인지 문의드립니다
방 사이즈는 약 2~3cm여유가 존재해서 3030/2520정도 )
2. 외부 진그레이 / 내부 블랙으로 한다고 쳤을 때
환풍기 캡과 콘센트 등이 따로 노는 듯해서
화이트가 아닌 제품을 원한다면
2-1. 규격 맞는 제품 구비해두면 설치 시 해당 제품으로 교체해주실 수 있는지,
2-2. 불가능하다면 자가 교체할 수 있는 여력이 되는지 = > (스위치나 콘센트 같은 경우 배선 소켓박스가 있는지 등의 여부 )
질문이 조금 난잡한데 가능한 선에서 답변 부탁드립니다. 감사합니다!
- 이전글 설치 문의 드립니다. 22.02.07
- 다음글 환풍기 위치 변경 22.02.02
댓글 1개
댓글목록
최고관리자님의 댓글
최고관리자
안녕하세요 고객님
1. 방음의 문제가 아닌 저희 설치 상의 문제이기 때문에 필수로 지켜주셔야합니다.
방 사이즈가 3030(문쪽)*2520(세로폭)이고 만약 방을 꽉 채워서 설치하시는거라면 최대 설치 가능 사이즈 2900*2300 이니 참고부탁드립니다.
2. 외부 진그레이 / 내부 블랙으로 하시면 환풍기 캡은 그레이 색상으로 들어갑니다.
환풍기 캡은 저희 기성 제품으로 설치가 되어야하기 때문에 변경이 어려우시고
스위치나 콘센트는 색상 맞춰 준비해주시면 저희가 설치 당일 준비해주신걸로 설치 해드리는 것 가능합니다.
문의 주셔서 감사합니다.